PRINCIPLE
제품 측정 원리는 케패시터의 원리이다. 케패시터의 용량은 전극과 전극의 표면적과 유전체 E, 전극과 전극의 거리에서 파생된다.
전극 프로브와 전극벽 사이의 일정한 거리를 유지하고 레벨이 상승하면 전극을 둘러싸고 있는 공기나 가스가 다른 유전체로 대체되어 레벨에 따라 정전용량이 변하게 된다.
이러한 변화를 감지하여 상한 또는 하한의 경보 신호로 출력한다.
FEATURES
HCC/HPC-95P Series는 Tank내의 측정물(액체,분체)에 의해 발생되는 정전용량값 변화를 측정하여 측정물의 유.무를 검출하는 일체형 타입 정전용량식 Level Switch이다.
다양한 형태로 Tank의 측면 또는 상부에 설치 할 수 있으며, 레벨의 상한 또는 하한의 경보 기능을 할 수 있다.
제품은 용도에 따라 일반 타입(HCC-95P Series)과 방폭 타입(HPC-95P Series)이 있다.
APPLICATION
● 큰 고체입자를 저장하는 Silos
● 액체 탱크
● 가솔린 화학 플랜트
● 수처리 플랜트
● 식품 산업
SPECIFICATION